mano mano che rilevo altri dati li aggiungo .......
Prima misura
molto approssimativa darebbe a 2,5 Hz 1500 giri del motore pompa aria
con un rapporto stechiometrico di 1:16 ( 1 parte di diesel e 16 di aria )
per cui riprendendo il dato:
- Diesel 1 litro = 0,835 Kg
- Diesel 1 Kg = 11050 Kw/h
abbiamo che ogni ora il riscaldatore consuma 0,2 litri pari a 167 grammi
di conseguenza dato che nel mio caso, a 400 metri di altitudine, prelevando l'aria dall'esterno alla media di 5° = 1,205 Kg/m3
consumando 167 grammi/h x 16 = 2672 grammi/h
di Ariae finalmente osserviamo perchè a me serve che la ventola vada più veloce:
se riesco a dare aria e carburante in ingresso a 40 gradi recuperando il calore altrimenti perso sullo scarico gas combusti
abbiamo che a quella temperatura l'aria pesa 1,035 Kg/m3 e non più 1,205 Kg/m3
mi serve quel 20% ricercato di aria in più ottenendo: 2672 x 1,2 = 3,2 Kg/h
Ora devo calcolare di quanto deve aumentare la velocità della ventola
per fornire la differenza richiesta del circa mezzo chilo di aria in più necessario.......
1500x (3672/3200)=1725 giri
il fatto che il motore consumerà il doppio della potenza e la ventola farà +5 decibel di rumore e del tutto relativo........